微信公眾號
為此,筆者認為利用“虹吸”原理,采用屋面“雨水虹吸”,虹吸雨水排水系統
隨著水資源的不斷緊缺以及工廠用水量的不斷加大,工廠對雨水進行收集利用是非常必要的。雨水回收系統是一種既經濟又實用的水資源開發方式。在日益短缺的水資源形勢下,加強工廠的雨水回收和利用無疑是當前建設資源節約型、環境友好型社會的必然要求。與此同時,工廠內的雨水也需要進行及時地排放,
是解決屋面排水設計的有效途徑。屋面雨水虹吸排水系統是利用屋頂專用雨水漏斗實現氣水分離。開始時由于重力作用,使雨水管道內產生真空,當管中的水呈壓力流狀態時,形成虹吸現象,不斷進行排水,最終雨水管內達到滿流狀態。在降雨過程中過濾:過濾采用壓力過濾器,濾料層采用雙層石英砂。虹吸雨水排水系統
因為差距實在太明顯了。虹吸排水管一般采用高密度聚乙烯PE管,PE管和一般重力排水管最大的區別在于當排水處于大流量的時候,同樣的排水口徑,PE虹吸排水管的單位排水面積比重力排水管大將近 80%,而且PE虹吸排水管不需要制作平臺斜面,因為水位只要一超過虹吸排水的頂蓋線,就會產生虹吸現象,附近的水源都會被,
石英砂過濾器過濾時,當濾層阻力達到0.05Mpa時,濾室用反沖洗泵進行反洗,沖洗濾層截留的污物,反沖洗歷時7-10min,反洗水排水入調節池。消毒:中水處理必須設置消毒設置,本處理系統采用二氧化氯發生器,應換用粘土夯實后鋪管,其密度不得低于95%;虹吸雨水排水系統
因地制宜開發了各種不同的雨水利用設施和系統。2、儲存系統設計應進行水量平衡計算。應根據工程的實際情況、往年雨水量和使用水用量的平衡和穩定、系統的技術經濟合理性等因素綜合考慮確定。系統中儲存池(箱)的調節容積應按雨水量及處理量的之間關系求算。3、配備自來水補水管應采取自來水防污染措施,
當管底巖石或半巖層時,應在管底鋪中砂或粗砂厚200mm做基礎,回填土中不得夾帶石塊,轉頭,草皮,樹根等雜物。當給水管敷設在雨水口下面時,應采用鋼管或者鋼套管,套管伸出交叉管得長度每邊不得小于3米,套管兩端應采用防水材料封閉。上一篇: 中山模塊化雨水收集廠家
MORE+ 推薦產品