廣東萬泉建筑科技有限公司

廣東萬泉建筑科技有限公司

Guangdong Wanquan Architectural Technology Co., Ltd.

 18620783109

雨水資源管理(排放、回收、處理、利用)專業公司,集產品研發,生產,系統工程設計,施工安裝及售后于一體的新型環保科技企業

您現在所在位置: 首頁?新聞資訊?常見問題

常見問題

東莞雨水收集系統廠家

來源:  發布時間:2022-09-17   點擊量:196

屋面施工采用虹吸排水系統,其所需立管僅為8根,雨水收集系統

因地制宜開發了各種不同的雨水利用設施和系統。2、儲存系統設計應進行水量平衡計算。應根據工程的實際情況、往年雨水量和使用水用量的平衡和穩定、系統的技術經濟合理性等因素綜合考慮確定。系統中儲存池(箱)的調節容積應按雨水量及處理量的之間關系求算。3、配備自來水補水管應采取自來水防污染措施,

而如若采用重力排水系統則需要設立44根雨水立管。雖然同一管徑的HPDE管比鍍鋅管要貴,但是隨著國內廠家大量的生產,材料價格的降低,虹吸排水系統還是可以節約工程造價的。與此同時,由于虹吸系統立管少,安裝工作量比重力排水系統小,

的介紹過虹吸排水系統的組成部分、材料結構等知識,雨水收集系統

相當于在屋面裝了一臺穩定的抽水泵,不斷地把頂部的水抽入排水管中,而且從排出管排出的管道內是全充滿的壓力流狀態。因為海綿排水系統的虹吸式排水管的進水口位小,所以即便降雨量不大,依然會產生真空虹吸的效果,只有雨量特別小的時候,因為雨水斗有空氣滲入,排水管內真空被破壞了,排水系統才會從虹吸的狀態轉化為重,

那么是不是在整個排水系統安裝好就可以直接投入使用了呢?當然不是,在今天就跟大家介紹整個虹吸系統在正式運行前索要進行的壓力測試。虹吸排水系統壓力測試包括強度測試和水密性測試兩部分。水密性測試采用水作為試驗介質,

降雨歷時為5分鐘的暴雨強度值q(l/s?10000m?)4. 由公式:雨水收集系統

6、盡量收集溢流出來的雨水滲入地下補充地下水。7、為了收集到清潔的雨水,保持集雨面的清潔,雨水利用設備的維護和管理至關重要,必須不懈怠地進行維護管理工作(集雨面、沉沙池、沉淀池、濾網、雨水儲存罐、水泵及動力設備等)。隨著全球經濟的快速發展,人口數量逐漸增加,我國的工廠數量也變得越來越多。

虹吸排水雨水排放設計流量:Q=k?ΦqFk<1, Φ>1 通過跟當地設計院的工作人員溝通確定應用哪一個公式進行計算。一般,我們取用公式Q=qF進行計算。為了使單位變為l/s,我們把公式變為Q=qF/10000

MORE+ 推薦產品

屋面虹吸雨水排水系統

屋面虹吸雨水排水系統

模塊化雨水收集&利用

樹脂凝泥土線性排水溝

雨水收集消毒器

雨水滲透系統

截污式環保雨水口

成品線性排水溝

熱門標簽:
返回頂部